樓主  發表于: 2015-11-18 15:23

求助各位大神,

                        小弟有兩臺老舊機床類機器,用的是三菱的伺服系統,最近遇到早晨開電之后,經常損壞伺服放大器和伺服電機,
主要的問題現象是:
1,開機后經常出現電機轉動變慢直至停止,報3A或者17,然后測量電機繞組電感已經不正常。
2,或者開機后伺服放大器直接報3A(過大電流流向電機)或者17(電流AD轉換不正常),伺服放大器不正常居多。

初步懷疑和供電有關,請問還有其它原因能導致這樣的問題么?
loe700
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2021-07-26
查看loe700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-01 15:56
驅動器換過應該跟電源端比較沒關係  

懷疑你的馬達端跟機械端是否已經過於老舊馬達帶動不了機械

或者是機械端應力過大  才會造成馬達過載