請問一下急停按鈕怎么設計,如果用電源起動按鍵和急停按鍵串聯在一起控制24V的KA線圈,在用KA的常開點控制交流接觸器線圈,交流接觸器控制除了給24V供電的整個電源。不知這樣是否妥當,客戶要求一按急停就整個電源都停,我這樣做好像也達到他的要求了。
田應輝
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1234 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-11-23
最后登錄: 2018-04-26
查看田應輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 19:33
如果從你的設備安全角度上講沒啥問題,這樣控制應該是能滿足條件的!