求助.大家好.

              ABB 變頻器 ACS510-038-4  18.5KW         恒壓供水.  

水泵用是的格蘭富.

              壓力表用是電位器遠傳壓力表.  0-1.6MPA  工作電壓小于6V

             三根線   接變頻器4,5,6.

電機叁數已按要求設完.

99.02=6
10.02-1
11.02=7
16.01=0
13.04=20%
40.10=19
40.11=40%


初始壓力是0.6MPA,    設置完成后啟力變頻器力一直未變.      工作時變頻器頻率50HZ,輸出電流14.5A,.


請大家幫忙看一下什么原因,壓力一直沒有力.



abc521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 159 點
下載積分: 531 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2018-11-21
查看abc521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 10:14
求解各位大神