請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下!!!
luyisi99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4375 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-06-25
查看luyisi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-11 17:04
把不用的端口正負極短接試試能不能消除干擾