請教各位師傅能不能詳細的解釋一下我這個問題:一個電機轉速是1440,在三菱F940人機上寫它的速度是0-1440,在4DA程序上怎么寫0-10V電壓,怎么轉換?拜托了!直接寫出程序給我最好了謝謝!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 10:32
應該是4000*設定值/1440放到一個寄存器,讓4D/A去轉換0-10V的電壓.另外細節自己根據工況處理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 10:38
    MUL K4000 D(F940設定寄存器)0 d2
    DDIV D2 K1440 D4
    WR3A K0 K21 D4
    應該這樣就可以了。
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-06-18 16:00
    差點誤導。4DA是-10V-+10V的。謝謝站長指正。
    yyhexf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 768 個
    工控威望: 555 點
    下載積分: 1922 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-06-20 10:08
    答張陽:我在程序樣例中發的“A/D,D/A模擬量的讀入和寫出”中有。FX2N可以用,但版本3.0以上才行。