請教hitech人機直連溫控器rs485通訊,人機一個畫面只能顯示八個參數,  多一個就全部不顯示。這是什么原因?


只要40001-40008可以顯示 在寫個40009就全部不顯示???      謝謝各位了! 像上圖可以顯示  下圖就不能顯示



[attachment=144140]

[attachment=144141]
[ 此帖被hzbwww在2016-01-23 18:01重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 16:49
第九個可能數據類型不對
樓主留言:
那我在另外一個畫面寫40009可以顯示啊?