信捷PLC也用了不少,可今天發現了一個問題為什么信捷PLC無法輸入“MOV   K25    K4M0”
我還以為自己久了某個細節問題沒處理好呢!帶著凝問用三菱試了一下,沒問題啊。
知道的師傅教教唄!         謝謝!
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 707 個
工控威望: 690 點
下載積分: 3015 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-08-06
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 05:58
信捷指令與三菱的用法是有很多區別的,并不是仿三菱的,用WAND試試