小弟遇到一疑難雜癥:一個大控制柜,里面有個30kw的大變頻器和2kva的隔離變壓器(380變220伏),隔離變壓器主要給控制柜本身供電(接觸器線圈、PLC),現在的問題來了,就是變頻器一運行,隔離變壓器的輸出端電壓就從正常變大,一直到達500v,用兩只不同的萬用表都測過,都是一樣的情況,造成某些設備不正常!

今天折騰了一天,主要圍繞著變頻器的屏蔽和接地展開的,但仍然沒有解決這個問題,換你另一款隔離變壓器也是同樣的情況;這種結果是經過變壓器的220v在變頻器運行時過壓,而從外部今年的LN卻正常,請指教!拜托
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 22:10
引用
引用第2樓1018542964于2016-03-30 21:09發表的  :
降低變頻器的載波頻率試試看,不行的話加電源濾波器、磁環試試。外殼接地線是否單獨接地,而且接地良好,變頻輸出線是否用屏蔽線。你用也可以指針式萬用表測量試試


變頻器是用螺栓固定在控制柜的,應該算是外殼接地吧;另外變頻器的FG也用黃綠線接到柜體的接地銅排上了,但是其他的所有的屏蔽電纜(包括變頻器輸出線的屏蔽層)的屏蔽層都接在控制柜的殼體上;
另外,用指針式萬用表測,是不是要準確些,謝謝啦