最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

菜寶寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 116 點
下載積分: 629 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2016-05-19
查看菜寶寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-06 11:13
輸出Q0.4連接固態繼電器和加熱電阻絲,輸入EM231模擬量輸入,怎么寫輸出部分的梯形圖當溫度到達80℃之后開始保溫呢?我用了PID控制,但是PID運算完成之后需要轉成0到24V的模擬量然后輸出給Q0.4么?初學PLC不是很懂怎么控制Q0.4輸出,還望大神指點
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5414 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-12-08
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 11:53
PID向導選項里有位式控制模式,改成位式控制就可以開關量了.
樓主留言:
萬分感謝,另外如果開始加熱的話開關接通Q0.4是不是就可以了呢?