步進電機脈沖和方向輸入用PLC 24V電源串2K   W1/4電阻,電阻應該串接PU+和DR+還是PU-和DR-?串接PU+和DR+電阻燒壞是怎么回事?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2025-08-01
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-24 12:35
驅動器里面的光耦都沒燒,電阻卻燒了???應該不能吧。電阻接正極或者負極都是可以的,但是每一路要分別接一個比較靠譜。