PLC    AB相計數時,如何在文本屏上顯示當前是正計數還是反計數?謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161680 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-18 21:06
引用
引用第1樓uu.liu于2016-04-18 17:08發表的  :
一直沒有用過AB相,同樣困惑,這東西到底如何實現,具體應用在什么行業?

與行業無關;
與編碼器類型有關;
選用AB相的編碼器,而且想要應用AB項的功能,就對應該功能的高速計數器進行硬件接線;
如果不需要,完全可以將其用于單相計數器一樣,只使用A相或B相進行計數。
但單相計數器的數值增加或減少需要特殊輔助繼電器來實現,而AB相高速計數器則可以自動實現增減功能。