一個泵是進水,一個泵是抽水,怎么用PID控制在設定水位高度
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-25 13:25
你應該是有一個泵要持續運轉
另一個是要補水或是排水

以進水來做PID的話排水持續運轉且進水量比排水量還大
先把進水泵用變頻器控制然後用DA做速度控制
液面回授信號當PV、設定值當SV然後控制進水泵浦轉速
當PV低於SV時高轉速,大於時停止或是低轉速
等PID參數都設定好了就能維持水面高度也就是進水=排水

排水的話則反之