現場情況:西門子有3個plc312或314 ,每個距離20-30米,想把這三個plc 和一臺上位機電腦連接交換數據,控制plc,與電腦距離300米,想用以太網
問題1,每個plc都得加一個343-1模塊嗎,,
問題2,,交換機必須用西門子的嗎,用普通工業以太網交換機行嗎?
問題3,用雙絞線行嗎還是得用光纖啊?
問題4,上位機用什么軟件比較好,wincc 嗎
問題5,wincc 支持俄文嗎
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-26 08:50
引用
引用第1樓yazhenhua于2016-04-23 20:51發表的  :
問題6,可以用其他組網方式嗎,便宜又好用的

果斷BCNet-S7MPI啊,300米的話要轉光纖
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com