24樓  發表于: 2016-05-04 11:04
左圖對的
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-05-04 14:09
左邊正確。 右邊角接三相繞組接線不對。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-05-04 19:35
9樓的說法是正確的,右圖只能啟動不能運轉,保護也沒有,要燒電機的。
工控新人小張
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控新人小張的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-05-05 11:28
兩個圖都是對的!
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-05-05 14:10
不錯,討論出真知,對以前模糊的有了個清晰的認識
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 74204 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-12-08
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-05-05 14:32
都是對的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-05-05 14:45
想不 到如此問題這么多人討論,作為電工,懂理論,也要重實際。
樓主題目左圖是不管端子實際位置,只要電機端子標識正確,如此接線也中(實際維修中經常會碰到);右圖是不管理論,只要是新電機或廠家修理后按標準位置引出而接的端子,上下接一起就是角形連接。
吉圓電氣 QQ751673698
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-11-11
查看dyl1633的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-05-07 08:06
按電機端子的接法,左圖是錯的
wangmin1881
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2021-11-14
查看wangmin1881的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-05-07 15:59
左圖正確,我接過N次了
lmyjxsr12
賴明炎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 289 點
下載積分: 10487 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2025-01-31
查看lmyjxsr12的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-05-07 16:20
[attachment=147321] 我的實物接線圖對的
zhoufall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-27
查看zhoufall的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-05-07 18:22
  左圖正確??       
微乎微乎至于無形  神乎神乎至于無聲
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2016-05-09 10:19
三十五樓你好。如果按你的這個圖接線,只要KM3閉合就會形成三相的相間短路。接觸器放炮,電源跳閘。