QD70P8中的“定位數據”有10段定位編號,而我在這10段編號的“運行模式”中全部選擇的是“定位結束”。請問,我要怎么才能隨機選擇定位編號?比如,我運行軸1,第一次我想執行編號1,第二次我想執行編號3,第三次我想執行編號2……等等等等,是把定位編號寫到哪個緩存地址?還是有另外的方法?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3469 個
工控威望: 21008 點
下載積分: 35821 分
在線時間: 1816(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-08 07:11
這個模塊只能從第一個定位地址開始,按四樓的做法來做