最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 715 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-03 08:08
急急急西門子200模式量 跳變  溫度本來180  突然來一下200     電源負極接地都試過
溫度傳感器  先進入廈門宇電的儀表,在從儀表變送出來  進入西門子200
不知道怎么解決  急死了
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 10030 點
下載積分: 11196 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-08-07
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-03 09:11
模擬量是4-20ma信號嗎?有條件用過程校驗儀輸出4-20ma信號,檢測PLC模擬量回路有沒有問題,儀表顯示有沒有跳變,是否全部跳變還是180度附近跳變。
用排除法
1.模擬量模塊問題。
2.儀表變送器問題。
3.干擾。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    711022027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 497 個
    工控威望: 10030 點
    下載積分: 11196 分
    在線時間: 655(小時)
    注冊時間: 2008-03-23
    最后登錄: 2025-08-07
    查看711022027的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-05 08:30
    引用
    引用第11樓huangpeng于2016-07-04 14:19發表的  :

       儀表上的數據很穩定

    儀表數據穩定,只能說明檢測與顯示部分正常,變送輸出是否正常只能外接電流表檢測。另外檢查一下接線有沒有松動。