情況是,我PLc接 X0 A相   X1 B相   X2 Z 相  程序是ld m8000     out c252 k999             問題是輸入點有閃爍但是  沒有讀數 是怎么回事了?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-25 18:38
輸入點不可同時使用。
c251,252,254的區別在于硬件門控制。
在程序中觸點前條件導通的情況下:
c251只要是x0,x1輸入a/b信號即可計數,可用程序復位為0;
c252除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0;
c254除x0,x1輸入a/b信號外,還需X2信號為OFF、X6信號為ON才可計數,不光可以程序中復位,還可用X2接通將其復位為0。

復制粘貼版主之前的回復。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/