如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
[ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11678 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2025-08-07
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-01 17:00
一般PLC是集電極輸出(DC24V),一般伺服支持線性模式和集電極模式(可通過伺服參數設置其中一種).所以PLC是集電極輸出而伺服你選擇線性模式,無誤差才怪.
樓主留言:
話是這樣沒錯,但是我聽公司的人說,以前這樣設置也沒問題,只是安川伺服驅動器從V系換成7系后者問題就突出來了,這個梗我還是過不了。。