最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 176 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2016-09-19 13:28
     請教一下大家  三菱GS 系列觸摸屏與三菱FX-3U   plc   連接     想通過    FX3U-485-BD   來連接   可是通信不上      但是用他自己的GT01-C30R4-8P沒有問題   是不是不能通過  485-BD 來通信呢     目前    485BD    成功的有  跟變頻器通信    跟PLC 之間的   1:1     N:N   都是OK     可閑來無事想看看  跟GS  品牌卻通信不了   不知是連接線不對還是怎么回事   請教大神賜教!!