最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

struggling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看struggling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-24 14:20
現用QD75MH1帶MR-J3-40B放大器,驅動HF-KP43馬達,進而帶動工件定位的轉臺
原先參數設定的單位是pulse(脈沖),現在想進行角度定位,需要將設定單位改為degree(度)
目前機械側的傳動比不清楚,我參照旁邊一臺(電機、傳動比可能不一樣)嘗試進行了設置
但是設置完后,速度旋轉非常慢,旋轉時速度設置的是1500 degree/min
請大家幫忙看下應該如何設置,是不是直接提高速度就可以?如何推算出傳動比?

原先設備的設置如下:
單位設置:pulse
每轉的脈沖量:200000 pulse
每轉的移動量:20000 pulse

目前設備的設置如下:
單位設置:degree
每轉的脈沖量:9000 pulse
每轉的移動量:0.20609 degree
[ 此帖被struggling在2016-10-24 15:36重新編輯 ]
struggling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看struggling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-25 09:03
可是設備之前設的每轉的脈沖量怎么是200000?每轉的移動量設的是20000?可否認為傳動比是10:1???