大家好!有沒有哪家PLC可以做到定位指令運動中更改目標定位值?或者有什么方案可以實現?“運動中”改變目標值。
可能大家有的沒有明白我的意思,運動中更改什么意思呢?就是比如三菱絕對定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已經被驅動了,那這時伺服是不是已經開始運行了呢?是的,伺服正朝著目標值K20000接近,此時我突然改變目標值K20000為K30000,這時正在行進中的伺服不可以停機而改到K30000的地點定位停機。
先說明下三菱不管什么系列都做不到、歐姆龍也做不到、其他主流品牌還未知。
說明下:中斷定位時不可行的,中斷距離是固定的,我就算用中斷但每次距離不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新編輯 ]
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 746 個
工控威望: 5429 點
下載積分: 28619 分
在線時間: 1397(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2025-07-25
查看仙居人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-27 14:28
為什么要在運動中改呢?