樓主  發(fā)表于: 2016-11-12 16:28
變頻器恒壓供水如果選擇兩線式4—20ma壓力傳感器,接線的時候是變頻器的24V+→壓力傳感器+ 壓力傳感器-→變頻器模擬輸入端,然后變頻器的24V-和模擬輸入端的公共端短接,哪位大神能幫我解釋下這樣接線和壓力傳感器上的接線圖不一樣了啊
qyh919
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 89 個
工控威望: 258 點
下載積分: 714 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2025-06-10
查看qyh919的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-11-13 15:02
兩線電流信號肯定得串連