用威綸的觸摸屏,加CP1E。在定位控制時要輸入一個負值給PLC,然后走到原點的左邊。
當輸入任何負值是顯示是63556,電機往正方向跑,
要怎么才能讓它能讀取這個負值并且用PLS2時脈沖量走負方向呢?
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-12-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-12-06 20:13
同意1樓的,63556本身就是負值