日日爱视频I91精品一区二区三区蜜臀I久久神马影院I国产免费久久久久I欧美色操I3d黄动漫免费看I天天艹天天干天天I搡bbbb搡bbb视频I六月丁香激情网I日韩a级黄色

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-06 19:18
用威綸的觸摸屏,加CP1E。在定位控制時要輸入一個負值給PLC,然后走到原點的左邊。
當輸入任何負值是顯示是63556,電機往正方向跑,
要怎么才能讓它能讀取這個負值并且用PLS2時脈沖量走負方向呢?
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 696 點
下載積分: 2532 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-08-06
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 23:31
63556????是16位,在觸摸屏上用32位,PLC定位也是用32位,就不會出這問題了。