請問大家一個問題:
      在用FX3G-485-BD與三菱E-500變頻器做通信時,FX3G-485-BD模塊自帶有電阻轉換開關(110歐姆,撥動開關,330歐姆),我只連接一臺變頻器,請問,需要啟用連接電阻嗎?如果需要是撥到110還是330上?變頻器這一側也需要另外連接對應的電阻嗎?
      謝謝!


ab369827
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 582 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-25
最后登錄: 2024-04-26
查看ab369827的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-03 08:37
20m以內不需要用電阻吧 超過20m 485一般用110歐