先說明下情況:使用300PLC,下面掛帶八臺440變頻器和七臺G120變頻器,使用USS通訊協(xié)議,控制啟停和傳輸速度給定,PLC通訊口使用1、3、8,動力電纜沒有使用帶屏蔽的動力電纜,單獨做了屏蔽接地,440通訊線接28、29,屏蔽接變頻器外殼,G120接2、3段子,4段子接屏蔽層,
問題:大約使用十幾天后通訊突然混亂,查看變頻器接受正確報文仍然增加,錯誤報文也有出現(xiàn),但是比較慢,先比較才通電的時候較多,速度信號傳不到變頻器里面,將PLC斷電后重新上電,通訊又正常,使用十幾天后還是出現(xiàn)此問題。
那位高手指點下,那里能夠導致出現(xiàn)這樣的問題。