    最近在學習觸摸屏與PLC通訊(信捷TG765-MT與三菱FX系列編程器).
    現要求更改寄存器D里面的數值,用文本數據輸入D已成功實現。
  但是發現了一個問題,每次斷電后都要重新設定,請問如何可以保存?

        
            請各位老師指教!
    
      謝謝!
xuhao027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 197 點
下載積分: 687 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-11-06
最后登錄: 2025-08-06
查看xuhao027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-09 12:39
有個名稱叫斷電保持
樓主留言:
真誠感謝!
用了保持寄存器可以了。