最近遇到一項目,plc控制伺服電機,帶動一連桿機構,執行沖壓。沖壓要求大力,時間短,行程也很短。經計算,5kw的電機額定力矩都不能達到終端力的要求。
但手冊上面看到,交流伺服電機有瞬間三倍額定力矩的性能,三倍力矩工作剛好可以達到工作要求,并且我時間要求也很短。
1、可不可以把這個三倍力矩作為主要的工作點,可能會很頻繁地達到三倍力矩。
2、打算位置控制為主,力矩控制為輔來進行設計,請問有沒有相關經驗的大神,給予建議
3、力矩環的檢測部分有沒有什么好的傳感器,求推薦。



新手小白,對伺服電機一些特性了解還不是很到位,望各位不吝賜教,謝謝