三菱定位模塊qd77ms16除了光纖通訊外,外部需要接那些線,如果起始位是180'那x194定位運行和y194  5號伺服定位啟動要接線嗎?還是內部就會通訊,而不用接線?,我是初學定位沒,多指教。謝謝!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31429 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-07-27
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-07 08:43
QD77MS 屬于簡易運控模組,與普通的定位模組不同,不需要接線;MS外部接線是接限位,原點change信號,詳細請見手冊!
MS簡易運控控制伺服需要內部軟元件控制,軟元件分類請見軟件幫助!