最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 111 個
工控威望: 797 點
下載積分: 314 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖
靜水深流
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 13:48
1. 你的U  V   W  是三相電源嗎?2. 按你的圖看等于在三相電源上并聯了12個等功率的負載。3 . 136A的瞬時電流是在U  V  W  上測得的嗎?如果以上三項成立你的接法我認為是完善的。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-07 13:55
引用
引用第4樓tyw123456于2017-03-07 13:34發表的  :

額定電壓380V,電阻我計算的實際功率是2.5KW,額定是3KW,做實驗用,要產生90KVA的瞬間電流

90KVA是視在功率或者說是容量呀?