就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你學習!!
  • 下載積分:+5(仙居人家) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
    tathui
    機械工
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1438 個
    工控威望: 11734 點
    下載積分: 6854 分
    在線時間: 670(小時)
    注冊時間: 2016-04-28
    最后登錄: 2025-07-31
    查看tathui的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-11 21:53
    謝謝分享,我會勉勵自己,鞭策自己,
    隔行如隔山