大家好,我是使用PLC的PID指令輸出作為變頻器的頻率輸出控制鼠籠式電機,當確定一個轉速設定值時,調節PID可以形成良好調控。但是改變轉速設定值時,調節過程就會出現轉速調節的速度監控波形變形,逼近設定轉速的時間增長,而不能按當初的調節效果迅速調節,請問是怎么回事。難道需要每一組設定值對應一組PID值,這不實際吧,請大神指教。
每一個疑問都是求知進步的動力!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58521 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-10
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-05 11:53
正常來說, 一個數值會配一組最好的PID控制值。

通常在一個範圍,會調試出一組都可接受的PID數值。

不可能一組PID控制值,可以通吃所有的,且每一個都最好。

如果都要最好---->每一組設定值對應一組PID值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gkr123456) 真誠感謝!