最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量:
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-06 16:51
我這里用一個三菱FX3UPLC加485BD模塊和一個溫控表做485通訊,程序沒有問題,可以對溫控表進行讀寫操作。然后一樣的溫控表,我又和三菱FX2NPLC加485BD模塊通訊,一模一樣的程序,能寫不能讀,再換一個FX1SPLC加485BD模塊,還是能寫不能讀。就是換了PLC和485BD通訊模塊而已,其他都一樣的,我接線是這樣接的: RDA和SDA短接,接溫控表正端子,RDB和SDB短接,接負端子,3UPLC沒有接電阻,其他PLC在RDA和SDA之間接了個110歐電阻。哪位前輩幫我分析分析是怎么回事呀?
[ 此帖被拉你去拜堂在2017-05-06 21:40重新編輯 ]
w779266879
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1353 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2023-08-21
查看w779266879的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-12 20:48
2N和3U的485通訊板不一樣的