cj2m plc自帶的232串口可以和電腦上的編程軟件通訊,下載程序,怎么不能用無協議和掃碼器通訊,掃碼時通訊燈會閃一下,程序里面沒有數據,用的是rxd.同時a392.06也沒接通,
我請教高手們這是為什么啊?我也按照設置要求設置了參數
[ 此帖被彭松19831410在2017-05-21 07:44重新編輯 ]
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2025-06-24
查看leadchina111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-22 11:24
1,A393改成固定常數
2,通訊設置里面的接收字節數改成CR,LF