配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 11:45
如果是離變壓器100米以內,可以用YJV的電纜,95平方,本來還小一號也可以,但不知道電加熱是長期加熱,還是暫時的,所以保險一點,那怕夏天高溫天氣也不用擔心散熱了(夏天在用電高峰時,電壓會很低,這樣線電流會很大,再加上現在的電纜,銅芯有9折就不錯了,所以選95平方!!)如果不長期加熱,70平方也可以的!!