配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
江流天地外
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 642 點
下載積分: 254 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-07-01
查看江流天地外的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 17:56
95平方毫米電纜足夠了。如果套管或埋地散熱不良要加粗。我公司130KW大電機再加上小電機總共140KW左右,用95電纜裸天布線己用了好幾年。不過夏天發熱有點嚴重。