在本站中看到s7-300中0-10V對應端口0-27648,

那么S7-200中4~20mA對應多少?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12071 分
在線時間: 9735(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-28 13:09
因200系列的模塊所使用的電流為0-20mA,而對應的單極性數據為0-32000
因此每mA對應的為32000/20=1600

按此對應關系,4-20mA對應的為:1600*4~1600*20=6400~32000