樓主  發表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很頭痛的事情,我在一臺機器上用了一臺施耐德變頻器托動兩個馬達,已經用了好多年了,但今天卻出現了過流報警,單個馬達接上開啟很正常,電流也很小,就是并在一起開就不行了,請各位高手指點一下,這該如何去處理.
zhenzai7
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenzai7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-17 10:21
實在不行的話呢,就把變頻器的參數設大一點,我也經常遇到這類問題,把電流保護的參數加大一點就OK拉,因為負載不一樣電流也不一樣的,設合適一點就行拉~