樓主  發表于: 2017-07-17 21:45
各位,我現在要用CP1H的PLC和E5CC的溫控表進行通信,表是帶485通信的,就是讀溫控表的當前溫度、設定溫控表的溫度等,怎樣寫程序呀,看了半天說明書,沒有找到一點頭緒。主高手指點一下,感謝!
sproc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 173 點
下載積分: 603 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2025-01-08
查看sproc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-19 09:23
去歐姆龍的網站,下載CP1H的操作手冊,簡易主站modbus-rtu,也可以參照CP1E的手冊,但是1E和1H數據的存儲區域不一樣。