最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 6016 點
下載積分: 4079 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-07
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-27 13:32
本人在深圳松崗從事三菱PLC編程有5年了,經常在工作中會碰到PLC的電源板,IO板壞,還有變頻器的模塊,輸出損壞。   所以打算自己動手去維修,有那個師傅可以帶我,有報酬的,方便的留下聯系方式。
士林變頻器代理 18312516885
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 12:26
引用
引用第5樓huiming于2017-08-28 15:52發表的  :
如圖,,,還有那個元件損壞

這個是400V的電源濾波電容爆了,接在橋式整流后面,這種情況很少遇到,一般都是超壓與性能不良所致!所以在PLC供電前一定要加一路過流路保護,電容爆成這樣不是瞬間產生的,如果有保護措施也不會造成這樣!也不會造成故障擴大化,自然也不會有后面的元件損壞了!圖上的故障個人認為就是電容質量有問題,造成右邊的元件損壞,至于是電感還是限流電阻不得而知,但我可以教你個方法,更換損壞元件后,在220V供電中串入一只100W的白熾燈泡后檢測,如果燈亮,證明還有問題,這樣也不會造成新換元件的損壞!