最新天堂中文在线丨午夜嘿嘿嘿影院丨亚洲国产精品高清久久久丨中文字幕人成乱码熟女app丨www91亚洲丨97成人资源丨成人中文字幕+乱码+中文字幕丨一区二区三区在线 | 日丨日韩免费大片丨亚洲欧美一区二区三区丨国产在线观看a丨亚洲成人第一区丨国内免费视频成人精品丨亚洲综合色网站丨午夜精品美女久久久久av福利丨国产午夜人做人免费视频网站丨国产又黄视频丨97se狼狼狼狼狼亚洲网丨狠狠亚洲婷婷综合色香五月丨中国一级毛片黄丨国产女人十八毛片丨国产色视频在线播放丨国产亚洲精久久久久久无码苍井空丨天天摸日日摸爽爽狠狠丨久久综合香蕉国产蜜臀av

zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-29 16:50
應該是由于大功率電機的功率因數過低,造成電壓偏移(損失),使接觸器(應該是從負載端提供電源)達不到吸合電壓造成的。如果非新裝設備,可以檢查一下電源端和負載端的各接點是否有氧化現象。線路是否老化等原因。假設是新安裝設備,做有功率因數就地補償吧。或許有用。還有長距離配線且帶功率因數低的設備,不要用鋁線。
還有可能是前端變壓器和此設備的容量比較小,接通瞬間造成的壓降引起的接觸器無法吸合現象。換永磁式接觸器看看。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-29 17:06
最簡單的辦法是搞一個UPS電源專門供控制部分,幾百瓦足夠。然后看電機能否正常運行,然后功率表測量各種有功無功功率以及星、角轉換瞬間的壓降值。接觸器吸合容易解決,但電機長時間欠電壓運行是隱患。這個必須解決。