如題,鄉親們哪,我的眼睛都快找瞎了 也沒找到與工控機通訊的例子!
我呢,fx3u-485ADP-MB通訊,然后PLC做從站,工控機做主站。
現在情況是用串口調試工具,能打開端口,但是好像是假的,485-adp的兩個燈也不亮,
誰整過這方面的,請賜教,夫人我感激不盡,恩是的 我是個夫人!哈哈 O(∩_∩)O謝謝 學習
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 16:26
FX3U做從站,程序上也不用寫啥啊,就幾行基本的
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 09:16
同志 你好 謝謝你用心的回復。
我暫時呢 就是用串口調試助手,同事以后用C++
我這邊呢,恩。。。 我用的兩線制接法,短接了RD+SD的,PLC通訊部分就寫了從站程序,只要PLC這邊程序對了 指示燈就會閃爍么?
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-18 10:38
我下面有幾個PLC,所以工控機做主站
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-18 10:43
我這邊485線接錯了,但是 數據還是發送不了,工控機 主站這邊發送數據 沒有響應 ,
主站這邊暫時用的是串口調試工具
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-18 14:52
圖片:
哎呀 就是通訊不上,
1個線圈寫入 modbus地址 00x0002,就是m2。
串口寫入01 05 00 02 FF 00 2D FA,然后d8422 就報錯204了,
我這個CRC校驗是用CRC算出來,再寫到串口里的 應該不能錯!
各位大神 誰弄過通訊的 幫個忙 O(∩_∩)O謝謝
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-18 15:30
好吧 我自己解決了,感謝
zhangqi_1234 幫我認真回帖,我是第一次發求助帖,呵呵 誰要問我咋解決的 我才不告訴呢!
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-18 15:33
夫人我不是那樣的人,接下來 把我的解決告訴大家
weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-18 15:39
接線錯誤,我是FX3U-485ADP-MB 轉usb 接線這錯了,如果接錯了 RD燈常亮。
正確接線:RDA-->1,RDB-->2,RDA SDA短接,RDB SDB短接,SG-->5

weixiao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 111 點
下載積分: 694 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-21
最后登錄: 2020-03-31
查看weixiao8的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-09-19 11:12
你為什么老讓人看這個呢,你覺得做工控軟件的有幾個能看懂高級語言的
再說了 我那個PLC自帶的編程口肯定是有用的 連接觸摸屏的, 我那還有一個485BD呢 通訊變頻器的,485ADP通訊工控機 做遠控