樓主  發表于: 2017-09-18 08:31
各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 10:20
首先燃燒機是個比較危險的東西(當然玩燃氣的專家說很安全,比電還安全),我們廠就發生過爐子爆炸,沒死人,只是一個輕微割傷,窗戶玻璃全碎。其次用PLC控制大小火,這東西肯定沒問題,晶體管不是繼電器但可以看成是繼電器開關(只是不能像無源觸點那樣可接隨意的電壓),當溫度低于溫度下限時開啟大火,加熱,當溫度大于等于上限時關閉大火。當然這得看你的小火的有多小,還有你的工件吸收的熱量有多少。否則光開小火的話溫度也會超高。所以有的控制是當超過溫度上限時,大小火全關,這種我感覺不好,因為點火器老點火,影響探針及點火棒壽命。
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。