我工廠有一個新的偉創AC70變頻器安裝在定型機上,最高頻率設置50HZ,0到10V電壓輸入,安道理說如果有1V電壓信號對應就是5HZ,但這種變頻器就2HZ左右就是說輸入電壓信號與輸出頻率不匹配,
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7618 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2025-08-09
查看ljj041986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-30 21:15
這種變頻器以前型號舊一點的是可以的,新變頻器只需要設置控制方式,頻率大小加減速時間就可以使用,不用設置什么高級參數,現在的就很奇怪20HZ前完全跟輸入電壓信號不匹配往后就好一點同步很難調,改PLC參數低速調好了高速又不對,高速調好低速又不對