三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0。現在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理