最近弄到一個fx2-48mt的老款plc 編程的時候發現有幾個問題想向大家請教下
用的gxw2 plc類型是fxplc 型號是fxu/fx2c
首先發現inv指令無法使用


查手冊應該是支持的啊

其次是觸電比較指令全部不能使用





我之前使用的是q系的 這個fx系列都不支持么 還是我的軟件有問題
請大家指點下
wuyufei
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1868 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-03-30
最后登錄: 2025-08-06
查看wuyufei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 19:46
老款不支持