請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 09:54
你的傳感器是NPN的   也就是黑線(信號線)是低電平有效

如果你的PLC也是NPN輸出的   那么PLC的com端接+24V    傳感器信號線直接加上輸入口即可

同樣的如果你的PLC是PNP的   com口接0  傳感器就需要轉換下才能接輸入口  

最好是 NPN的PLC配NPN的傳感器   PNP的PLC配PNP的傳感器