樓主  發表于: 2017-11-27 19:46
新入電氣設計行業,碰到的問題很多。比如這個。根據電機功率計算斷路器的電流,然后整個柜子的總斷路器是不是所有的小斷路器的電流相加,熱繼電器的選型是不是也一樣。百度搜了一下計算比較復雜,有沒有簡單的計算方法。感謝回答
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56429 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 08:02
依法規決定

第159條
過電流保護應符合左列規定:
一 、 分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,其額定值應視電
動機之啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流之2.5倍。或按
表159選用適當之額定值。
二、幹線(Feeder)過電流保護器以能承擔各分路之最大負載電流及部分
起動電流。如各電動機不同時啟動時,其電流額定應為各分路中最
大額定之電動機之全載電流1.5倍再與其他各電動機額定電流之和。
三、主幹線之過電流保護器,其電流額定應為最大幹線過電流保護器之
電流額定與其他各幹線所屬電動機額定電流之和(如有電燈及電熱負
載時,其負載電流亦應計入)。