        fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?

        除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?

       另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。


梯形圖



監視結果





傳感器通訊協議




擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
18236141383
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 710 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2025-06-03
查看18236141383的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-10 22:37
請上傳一下程序