一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接接三相380V的電源
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-25 19:49
引用
引用樓主2310036294于2017-12-25 17:43發表的 一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接 :
一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接接三相380V的電源


絕對不行,即使負荷小的也不行,除非改角形接法后使用的是三相220V的供電電壓。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-29 20:04
引用
引用第19樓njshenxian于2017-12-26 20:56發表的  :



說的太絕對了!電機本來就有三角形和星形兩種接法,能不能接具體還是要看電機銘牌來說話。樓主說的條件不足,無法判斷。


怎么條件不足呢?星接380,改角接仍380,你說能用嗎?

這是電工基礎理論的問題,如果你不能判斷,只能說明你的基礎還不行。